论坛>上海电子工业学校>上海市高级技工学校>【高技易班】消防救援支队对我校进行消防安全随机抽查

【高技易班】消防救援支队对我校进行消防安全随机抽查

2019-08-26 14:57:37

 

    根据国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》,虹口区消防救援支队在2019年8月8日对我校进行 “双随机、一公开” 消防安全随机抽查。“双随机、一公开”即在监管过程中随机抽取抽查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开的一种监管模式。这种监管模式将有力的纠正监管上的一些弊端,同时对被检查的单位日常消防工作质量也是一种考验。

 

 

    监管检查人员一进校门就直接到消防控制室检查,在检查了相关消防安全操作规程、值班记录、消防值班人员持证上岗等情况后,对消防值班人员进行了消防控制设备操作进行询问,在得到满意答复后微笑点头赞许。

    第二站检查是检查人员现场定的学生宿舍,在进行联网报警调试中发现了二个问题,一是有一个应急照明灯未及时点亮、二是宿舍门在发生火警时无法自动断电开门,需手动断电开门。检查人员当场指出问题所在,消防设施维保单位当场表示立即整改。

    第三站来的食堂,检查人员对厨房动火区的消防工作基本满意,但也发现冷库变压器电线未穿管、灭火器设置不符合要求二个问题。

    第四站来的综合楼泵房,在进行了一系列测试后表示满意,但对泵房堆了一些无关物品提出整改意见。

 

5.jpg

 

    最后,检查人员来的会议室对我校的消防安全文件、安全记录进行执法检查。得到的评价是:制度规范,记录完整。但有一些条款已不适应现在消防安全规定,建议及时修改。

在历经二个多小时的全部检查结束后,检查人员向我们反馈了现场执法检查情况,开具了《责令立即改正通知书》,我们将依据此次消防安全检查结果,立即整改消防安全隐患。

    学校是消防安全重点单位,通过这次随机检查,让我们看到了消防工作中的不足之处。我们将继续贯彻“安全第一,预防为主”的安全工作方针加大消防安全检查力度,彻底消灭火灾隐患,确保师生及校园安全。

 